Ở đâu lắp đặt điều hòa âm trần Cassette uy tín giá rẻ ở HN - Sau khi hoàn tất phần lắp đặt đường ống, các mối hàn sẽ được thử xì bằng nguyên lý tạo áp lực không khí nitơ tại đường ống theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. lắp ráp đường nước xả của điều hòa âm trần Cassette đường ống xả dùng ống nhựa PVC theo kích thước điển hình như ở bản vẽ thiết kế. Những đoạn ống chạy trên không gian trần cần phải mang độ dốc tối thiểu 1/100 và phải được bảo ôn (cách nhiệt) đầy đủ , treo đỡ sao cho tránh nguyên nhân võng ống.
Đường ống đồng chạy trên trần cần được treo đỡ vào trần bêtông bằng cùm treo ống và ti treo ren suốt M6, tránh rải đường ống tác động trực tiếp vào trần giả. Các đường ống đồng chạy trên sân mái đặt dàn nóng nên được sử dụng tại máng tole tráng kẽm có nắp đậy và nên được phủ một lớp sơn tĩnh điện gìn giữ. Các chân đỡ máng tole được làm từ thép góc V25 và khoảng cách các chân đỡ nhiều nhất là 1m.
[Image: dieu-hoa-trung-tam-samsung-1.jpg]
Đường nước xả tại tất cả các bộ phận làm lạnh âm trần sẽ thoát tập trung theo các trục công nghệ lạnh hệ thống thoát bên ngoài, ống xả gọp trục đứng bắt buộc mang đoạn thông hơi trên cùng sao cho cao hơn cao độ lắp đặt dàn lạnh bên ở ít nhất 600mm.
sử dụng thiết bị điều hòa trung tâm
lắp đặt dàn lạnh: Xác định các kích cỡ tâm lỗ treo máy, dùng khoan bêtông để khoan 04 lỗ, đóng tắckê sắt vào, sau đó lắp 04 ti treo ren suốt Þ8, sử dụng đai ốc M8 để khoá ti treo. Cục lạnh được đưa vào cố định bằng 04 đai ốc đỡ máy M8 và 04 đai ốc khoá M8.
Khoảng hở giữa bề mặt dưới của bộ phận làm lạnh và bề mặt dưới của trần giả là 10mm, cục lạnh phải nằm ở địa điểm ngang để thoát nước ngưng tụ được dễ dàng nhằm tránh nguyên nhân nước ngưng tụ chảy ngược vào thiết bị. Sau khi nối ống đồng, dây khiển, nước xả vào trang bị mới lắp mặt nạ vào và điều chỉnh sao cho mặt nạ nằm ở địa điểm cân đối nhất.
Hướng dẫn cách lắp đặt điều hòa trung tâm: Xác định địa điểm và cao độ treo máy, lắp bảng treo cục lạnh vào bề mặt tường bằng các tacke nhựa, sau đó cố định dàn lạnh vào bảng treo. Bộ phận làm lạnh cũng cần phải được cân chỉnh tại địa điểm nằm ngang. Lắp đặt dàn nóng: Tất cả dàn nóng được đặt trên bệ bêtông (hoặc khung thép) với khoảng cách đúng theo yêu cầu kỹ thuật.
chu trình điện
Mỗi khu vực đặt dàn nóng sẽ lắp một bảng điện chính riêng cho toàn bộ thiết bị lạnh trong khu vực đó để tiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, bảo dưỡng sau này. Mỗi dàn nóng sẽ mang một aptomat giữ gìn, tất cả các bộ phận làm lạnh trong cùng một chu trình (cùng dàn nóng) chỉ sử dụng một aptomat bảo vệ.
Bảng điện phải được chế tạo từ thép mềm tấm cuốn tối thiểu dày 01mm, sơn tĩnh điện, mặt trước làm bóng có các góc gờ cụp lại và hoàn chỉnh hợp thành các cấu kiện để đỡ gá. Lối đi dây phía sau nên bằng thiết kế bảng sở hữu lẩy cuốn được chia ra làm 2 phần cho từng khoang. Cửa ngoài cần được bắt chặt bằng vít mạ crom.
quy trình đường ống của điều hòa trung tâm. Chọn lựa theo đúng yêu cầu và Tính năng của thiết bị mà gia đình thầu chọn lọc truyền tải vào dùng cho nhà cửa. Ống đồng bắt buộc được cản nhiệt cả đường đi và đường Còn về riêng biệt, sau đó tất cả được quấn lại bằng nylon cách ẩm. Giữa ống chính và ống nhánh (ngã rẽ) được hàn với nhau bằng Refnet joint. Tại lúc hàn sẽ cho một luồng khí nitơ đi tại ống nhằm tránh oxy hoá mối hàn.Các bảng điện nên thông thoáng nhiệt rẻ mà vẫn đảm bảo chống được cặn bẩn, ngăn chặn các thiệt hại gây ra bởi biển quang điện trong phạm vi tủ điện. Các bảng điện cần phải cứng chắc không bị biến dạng dưới tiếp xúc của Trọng lượng và loại áp tối đa, thời gian sử dụng lâu dài. Tủ cần phải được thi công thuận tiện cho công tác duy tu bảo dưỡng sau này. Việc gắn các linh kiện trên tủ điện phải bảo đảm tính thẩm mỹ, gọn gàng, đối xứng và tiện nghi cho công tác vận hành.
Các đường dây chạy ở bảng điện nên được sắp xếp theo một trật tự nhất định để dễ lần ra các điểm lộ và các đầu nối, bắt buộc sở hữu hình thức đánh dấu, màu sắc dây,… Đường dây nên được cố định chắc chắn trong các địa điểm cần thiết, được che chắn không để lộ dây tại những nơi không được phép. Chất lượng dây dẫn nên đạt đạt tiêu chuẩn cao tuân theo TCVN hiện hành như các hiệu Cadivi, Taya hay tương đương. Đầu dây đấu vào thiết bị, tủ điện phải được bấm đầu cốt.
kiểm tra và chạy thử điều hòa âm trần nối ống gió đo cách điện các tuyến cáp động lực và điều khiển. Độ cách điện của các tuyến cáp bắt buộc đạt tối thiểu 5 mêga Ohm. Đo thông mạch các tuyến cáp động lực và kiểm soát và đấu nối vào các thiết bị (MCB, dàn nóng, dành lạnh, bộ điều khiển…), các địa điểm đấu nối đều dùng đầu cốt, các đầu cốt cáp động lực cần được bọc theo màu thứ tự pha.
Đấu nối cáp nguồn động lực vào tủ điện và heo dõi thứ tự pha của nguồn điện. Cấp nguồn cho bộ khống chế trung tâm, thiết lập địa chỉ cho từng remote có dây, sản xuất điều khiển trung tâm tổng thể quá trình.