Quy trình hoạt động của hệ thống điều hòa trung tâm Chiller
12-13-2017, 05:49 PM
Post: #1
Quy trình hoạt động của hệ thống điều hòa trung tâm Chiller
Quy trình hoạt động của hệ thống điều hòa trung tâm Chiller - Khi hạ tải thì điều hòa trung tâm Chiller cùng Bơm nước đều có thể giảm tải, khi này cần sử dụng một đường ống Bypass với van điều chỉnh trên đó (nhìn sơ bằng cách thì cứ tưởng giống hệt tiêu biểu như hệ thống thứ 2 đã nói trong trên nhưng mà thực tình thì cách thức khác hoàn toàn). Van Bypass này với mục đích để duy trì lượng nước qua Chller không được thấp hơn một chi phí trị Minimum nhưng mà Chiller đã sở hữu.
- Khi này các dàn Coil cũng cần sử dụng quá trình Van hai ngả để có khả năng sử dụng cảm biến Delta P (cảm biến hiệu áp suất) khống chế các Bơm.
- Việc tính đường ống Bypass này cần đáp ứng được lưu lượng bé nhất của Chiller lớn nhất trong hệ thống, Thông thường khi chọn lựa một Chiller thì nhà máy sẽ nên cung cấp cho bạn giá cả trị Minimum này.
[Image: dieu-hoa-trung-tam-samsung-2.jpg]
quá trình dieu hoa am tran Cassette VPF này có khả năng
+ tiết kiệm năng lượng tiêu tốn trên toàn quá trình đến 3% mỗi năm
+ hạ tiêu xài đầu tư khoang 4-8% bởi vì giảm được số lượng bơm so với hệ số 3, và giảm không gian, Co, Tee, Fitting kèm theo nó.
+ giảm tiêu xài vòng đời, bảo dưỡng khoảng 3-5%
+ tiết kiệm năng lượng cho hệ Bơm nước lạnh từ 25-50%
+ tiết kiệm năng lượng Chiller đến 13%
+ Những thông số trên đây đều sở hữu cơ sở để chứng minh với những công dụng của hệ thống VPF sẽ tóm lược sau đây: có thể kéo dãn dải công suất Chiller ép cần phải hoạt động trong cơ chế đầy tải với hiệu suất cao nhất, tiết kiệm số lần đóng mở hệ Chiller làm tăng tuổi thọ, nâng cao độ tin cẩn...
chu trình Ống gió:
- Hòa trộn gió tươi và gió hồi, không khí hòa trộn này sẻ được truyền tải vào AHU hay FCU để xử lý theo yêu cầu Về nhiệt độ, độ ẩm của không gian trong quá trình vận hành của hệ thống điều hòa trung tâm
- có nhiều qui định ước lượng ống gió. Mà nguyên lý sử dụng chung là nguyên lý ma sát đồng điều.
- tính toán không quá mấy tinh vi do dể dàng trong chọn lựa khối lượng miệng gió và kích cỡ từng đoạn nhánh. Thông số chủ yếu là lưu không khí và độ ồn đòi hỏi điều dể dàng tra ra được. Mà điều gian nan nhất là biểu thị trên bản vẻ 2D hoặc 3D để ra thông số chính xác nhất cho gia đình đầu tư.
- Hình như còn có quá trình ống gió khác giống như ống gió hồi, ống gió thải, ống gió tăng áp cầu thang .v.v.
quá trình kết nối khống chế Chiller:
- Từng phần trang bị của điều hòa tủ đứng Chiller, AHU, FCU, PAU, Van hai – 3 Ngả.v.v. Điều hoạt động hòa bình bởi bộ điều khiển DDC. Và DDC có khả năng nhận tín hiệu từ cảm biến (cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió và nước, nồng độ CO2.v.v.), được lập trình điều khiển sẳn bằng máy ước lượng và mang tích hợp cổng truyền thông.
- DDC có kết nối với chu trình máy ước lượng chủ thông qua các chuẩn giao tiếp (cổng giao tiếp truyền thông RS232, RS485.v.v.) kết nối được với nhau.
- bằng cách đó máy ước lượng chủ hoàn toàn nhận biết các quá trình nào đang hoạt động và tình trạng hoạt động. Do máy tính có thêm chức năng phân quyền khống chế mà máy ước lượng chủ có thể ảnh hưởng can thiệp vào dữ liệu đã được lập trình sẳn trên DDC để điều khiển thiết bị đó theo thị hiếu của người quản lý của máy ước lượng chủ.
- Việc lập trình, điều khiển và đảm bảo các trang bị có khả năng giao tiếp được với nhau (bởi tính toán hiệu số đòi hỏi các trang bị bắt buộc mang thông thường một chuẩn giao tiếp tiêu biểu như giao tiếp tiêu biểu như HTML, Lon Works, BAC Net, OPC, AdvanceDDE, modbus, ODBC.v.v) để kết nối với máy ước lượng với phần mềm BMS viết riêng cho công trình tòa nhà. Đa số là bởi một nhà sản xuất điều khiển và sử dụng một dòng hàng điều khiển chuyên sử dụng riêng của hảng (VD: thiết bị delta.v.v.).